SVP je cherche de l'aide pour programmation step 7

الموضوع في 'أرشيف المنتدى التعليمي' بواسطة iheb.bh, بتاريخ ‏25 ماي 2009.

  1. iheb.bh

    iheb.bh عضو جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏24 فيفري 2008
    المشاركات:
    47
    الإعجابات المتلقاة:
    16
      25-05-2009 13:43
    :besmellah1:
    :ahlan:bonjour, je cherche de l'aide pour mon programmation sur step 7 pour mon PFE
    bon, jai des capteurs analogique de pression et de temperature dans mon systeme dans mon GRAFCET, ce que je veux est que apres l'acquisition des données des capteurs mettre un comparateur pour que
    si la pression est inferieur a 6bar l'automate prend un chemin
    si la pression est superieur l'automate prend l'autre chemin
    voici une photo d'une partie du grafcet

    [​IMG]
    autre chose: la mise a zero de l'automate S7-400
    merci d'avance voici mon email: [email protected]
     
  2. blanc_cavalier

    blanc_cavalier عضو جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏3 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    36
    الإعجابات المتلقاة:
    11
      05-06-2009 11:08
    VOUS AVEZ BESOIN DU PROGRAMME JUSTE POUR L'ACQUISITION DU SIGNALE ANALOGIQUE?
    ET LA MISE à L'ECHELLE DE CE SIGNAL

    MONSIEUR L'API PEUVE RECEVOIR DEUX TYPE DES SIGNEAUX SOIT COURANT SOIT TENSION 0-10V OU 4-20 MA
    CETTE VALEUR SERA TRADUITE EN VALEUR NUMERIQUE COMPRISE ENTRE 0-27684
    DONC VOUS ALLER LIRE UNE VALEUR DANS CE PLAGE
    CETTE VALEUR 0-27648 DOIVE ETRE MISE à L'ECHELLE POUR QUE TU AURA L'IMAGE REELE DE TON SIGNAL
    SOIT 0 EQUVAU à 0 BAR
    ET 27648 EQUIVAU à 10 BAR
    BREF
    SINGAL IN 0-10V OU 4-20mA
    IMAGE NUMERIQUE IN 0-27684
    0-10 BAR
    L'ACQUISITION SUR UNE ADRESSE IN ANALOGIQUE PEW100 PAR EXP
    PEW100 (0-27648
     
  3. blanc_cavalier

    blanc_cavalier عضو جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏3 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    36
    الإعجابات المتلقاة:
    11
      05-06-2009 11:09
    VOUS AVEZ BESOIN DU PROGRAMME JUSTE POUR L'ACQUISITION DU SIGNALE ANALOGIQUE?
    ET LA MISE à L'ECHELLE DE CE SIGNAL

    MONSIEUR L'API PEUVE RECEVOIR DEUX TYPE DES SIGNEAUX SOIT COURANT SOIT TENSION 0-10V OU 4-20 MA
    CETTE VALEUR SERA TRADUITE EN VALEUR NUMERIQUE COMPRISE ENTRE 0-27684
    DONC VOUS ALLER LIRE UNE VALEUR DANS CE PLAGE
    CETTE VALEUR 0-27648 DOIVE ETRE MISE à L'ECHELLE POUR QUE TU AURA L'IMAGE REELE DE TON SIGNAL
    SOIT 0 EQUVAU à 0 BAR
    ET 27648 EQUIVAU à 10 BAR
    BREF
    SINGAL IN 0-10V OU 4-20mA
    IMAGE NUMERIQUE IN 0-27684
    0-10 BAR
    L'ACQUISITION SUR UNE ADRESSE IN ANALOGIQUE PEW100 PAR EXP
    PEW100 (0-27648
     